Был обесточен датацентр "Агава-2" |
Администратор | 10:23 15/10/2006 | |
Просто Админ |
6:15 был обесточен весь датацентр "Агава-2", сервера питались через UPS. 7:00 были обесточны сервера. Причины аварии и время решения проблемы пока неизвестно. Питание пока отключено. 7:53 Появилась информация о том, что авария на подстанции, находящейся в сфере ответственности Росниирос. Прогнозов пока нет. 8:19 По предварительной информации напряжение будет подано через 15 минут. 8:33 Напряжение подано Сейчас запускают систему кондиционирования. После этого будет осуществляться подъем серверов. Включение всех серверов в ДЦ по плану ликвидации последствий аварии будет произведено в течении 2-х часов. По данным http://community.livejournal.com/agava_direct |
|